主题:CCLINK-IEF-BASIC刷新设置问题!
点击:2269 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
happy40
如图所示,我用CCLINK-BASIC控制5台MR-JE-C,在设置刷新软元件时出现超出范围。请问各位是什么原因,怎么处理!
20-09-05 10:39
1楼
编辑
引用
管理
happy40
图片怎么发
20-09-05 10:44
2楼
编辑
引用
管理
happy40
什么情况
20-09-05 10:45
3楼
编辑
引用
管理
麦子zCtIvOcd
软元件需要合理分配。超过系统配置点数上限了。
20-09-05 16:03
4楼
编辑
引用
管理
yitoo0502
3楼说的对,看下PLC参数设置软元件分配。
20-09-16 14:45
5楼
编辑
引用
管理
三菱电机蒋工
B的最大范围就是FF了,你已经超过了
20-10-06 23:34
6楼
编辑
引用
管理
EmptyO54I
胡乱设置了一下,也不知道对不对,程序中W对应关系还是否正确?请大侠指点一下
21-02-23 14:23
7楼
编辑
引用
管理
EmptyO54I
21-02-23 15:03
8楼
编辑
引用
管理
EmptyO54I
通讯起始地址是否从B3F开始?请教高手指点
21-02-23 15:04