主题:【话题】请教邦纳触摸屏如何与三菱fx3SA的PLC进行通讯(20200903)

点击:1359 回复:14

请问各位大侠,我现在有一个邦纳的触摸屏THM070S,要与一个三菱的PLC FX-3SA进行组态通信,邦纳触摸屏上面有一个9芯的应该是485的接口,三菱PLC上面有一个三菱特有的圆头的插口,请问它们两个自己的通信线应该是焊哪几个脚啊?多谢热心人指教一下
最后修改:2020/9/4 9:10:27
20-09-02 09:18
屏上9PIN针脚的定义先搞清;
20-09-02 09:20
看看手册上有没有针脚定义图或者连接图
20-09-02 10:39
正常触摸屏有连接手册之类的。上面有通讯参数 连线做法。
20-09-02 10:40

引用 豆豆淘518 在 2020/9/2 9:18:53 发言【内容省略】

通信成功无非是:
统一通信物理层,触摸屏是RS485、PLC编程口是RS422
统一通信协议,PLC编程口输出编程口协议,那么要在触摸屏选择这个编程口协议驱动。
20-09-02 18:24
谢谢指教
20-09-03 13:46
谢谢指教
20-09-03 13:46
谢谢指教
20-09-03 13:47
谢谢指教
20-09-03 13:47

引用 豆豆淘518 在 2020/9/3 13:46:32 发言【内容省略】

问题解决了吗?
20-09-03 14:09