登录
首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:有个接触器和变频器的问题?

点击:1846 回复:14

你是不是摘取的人家完整电路一部分?
20-09-02 11:13
变频器设置外部控制,然后接触器控制变频器端子来实现变频器的正反转,很香表情
20-09-02 11:48
变频器直接设置外部控制,看变频器说明,按照端子接线就好了,plc控制继电器输出实现正反转
20-09-02 16:24
 变频器,你在变频器前端接接触器换相无效!只有在变频器输出端用接触器能实现正反转!但是理论上说,变频器输出端不允许带电切换正反转!但是多数还是这样用着。最好是在变频器主控板的正反相端子上找到正反转功能,并且参数设置成端子运行,不要面板运行。端子运行可以直接用一个继电器和两个行程开关那种电路就可以。另外,变频器输入端你加了接触器,那个应该是停机用的,如果你是频繁起动的环境。可以不加,因为变频器,一旦输入端失电后,就不能紧接着上电!起码要等变频器显示完全熄灭后,你才可以再起!否则,变频器会保护,不正常工作。所以,变频器前端加接触器没有用!顺便说一下,输出端用接触器倒相,不受加减速时间控制!而从端子起动的话,受加减速时间控制,可以根据现场情况设置加减速时间!我原来的公司是一个拉丝的,缠线轴排线用,那么就要把加减速时间调到0.1秒!不然的话排线不是平的,必须用0.1秒,但有些变频器这样做会使变频器出现没规律的保护!特别是国产的变频器!而国外的,我使用的是日本的,永远不会保护!后来国产的变频器在正反转端子处加装阻容滤波器,效果好些!
 如果你应用的设备,加减速时间不影响工作要求,就可以将加减速时间调到10秒或以上。供参考!
20-09-02 16:49
我们变频器是不加接触器的。
20-09-03 07:15

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯