主题:三菱变频器FR-E740-5.5KW上电报故障E.OC3
点击:1562 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好; 我有一台三菱变频器FR-E740-5.5KW 上电报故障E.OC3 恢复出厂值还是不行。请各位老师给予技术支持。先谢谢
最后修改:
2020/8/14 17:28:39
20-08-14 15:53
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
不是参数设置问题就是变频器本身有故障了,要么送修要么换新。
20-08-14 16:05
2楼
编辑
引用
管理
goldage
如果有接负载就先拆了负载再说
20-08-14 21:23
3楼
编辑
引用
管理
2385059287
不接电机就报故障
20-08-15 09:26
4楼
编辑
引用
管理
zcd207
送修吧