闲来无事,平时都是用交流档测运行动态电压,今天用示波器测了一下,运行10HZ,20HZ,50HZ怎么看着波形都一样?
20-08-13 18:32
附件 微信图片_20200813182513.jpg
附件 微信图片_20200813182521.jpg
附件 微信图片_20200813182534.jpg
附件 微信图片_20200813182542.jpg
附件 微信图片_20200813182545.jpg
附件 微信图片_20200813182553.jpg
附件 微信图片_20200813182607.jpg
20-08-13 18:33
PWM占空比不同,正确。
20-08-13 18:37
低频滤一下,你才能看清。
20-08-13 21:36
楼主,示波器电源用隔离变压器的吗?示波器同时测上、下桥驱动,两个通道接地是互相隔离的吗?
20-08-14 10:52
变频器有大量“火端”,必须用隔离变压器,否则用户电源漏电断路器动作;
双通道是否隔离,取决于驱动输出是否共地。
最后修改:2020/8/14 12:40:18
20-08-14 12:39
谢谢老师!
20-08-14 13:20
要抓一个周波就能看出不同了。
20-08-14 15:00
8楼
该帖内容不符合相关规定!
20-08-20 23:54
看驱动光耦输入信号的电路,你会发现汇川的特点
20-08-21 03:17