主题:FX5U读取仪表模拟量问题
点击:1846 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
余生少年
这是伊玛传感器的接线图,FX5U自带两个电压模拟量读取,我接好线后,压力表数显没问题,但是程序里面读不到数据,各位帮我看看,我棕色接的24V,蓝色接0V并到V-上去,白色接V+,有用过伊玛的求解答
20-08-12 14:54
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
先量一下传感器的蓝色接和白色之间有没有电压?
20-08-12 15:21
2楼
编辑
引用
管理
381250356
图纸标注了0-10V和4-20mA 先检查传感器的默认设置是多少
20-08-12 15:30
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
量一下电压看看 是不是默认输出电流的
20-08-12 16:54
4楼
编辑
引用
管理
余生少年
设置了电压输出的
20-08-12 16:59
5楼
编辑
引用
管理
余生少年
设置过了,设置成了电压
20-08-12 16:59
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
量过了,有点压的,数据就是读不上来
20-08-12 17:02
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
功能没打开,参数中模拟量输入中A/D转换设置成允许。我犯过这个错误~
20-08-12 17:25
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
余生少年
在 2020/8/12 17:02:26 发言
【内容省略】
那就仔细看看手册吧,自带的是第6章,注意要认真仔细看。
附件:
[