请问,我现在高水位关阀,低水位开阀,写两个QW452模拟量输出点可以吗?
还是必须要写一个?
20-08-11 17:23
只要模拟量处理逻辑没错,这样完全可以:模拟量输出就是一个简单的字罢了,数据格式int
20-08-11 19:06

引用 高雅的雅 在 2020/8/11 19:06:26 发言【内容省略】

我担心写两个地址,会不会地址冲突?
20-08-11 19:14
同一时间不都接通就行了
20-08-12 16:25
没关系的 注意接通的时序就可以了!
20-08-12 16:50
理解,谢谢了
20-08-14 10:45
哪怕你同时导通,跟输出线圈一样,只有最后的输出结果为有效!!
20-08-14 20:08
理解谢谢了