登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:DVP SV2的PLC,(CH2、CH3)第三和第四轴的脉冲输出中的标志是哪两个?
点击:1412 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lydong18
查了资料,CH0、CH1的脉冲输出标志是M1336和M1337,但CH2和CH3一直没找到,不知各位有没有查到资料的。
20-08-10 19:40
1楼
编辑
引用
管理
lydong18
后来在一个程序里找到了,M1522是第三组脉冲(Y4Y5)输出中,M1523是第四组脉冲(Y6Y7)脉冲输出中
20-08-12 09:21
2楼
编辑
引用
管理
xiaowei3731
感谢分享
21-03-04 01:53
3楼
编辑
引用
管理
1611911174
大神问下AS332T有没有高速计数功能?比如断电保持HC200以上的,程序写好HC200及以上不记数!