主题:这是什么原因造成热继电器烧毁
点击:2981 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
烧都烧了,不会说实话的。
20-08-12 09:54
21楼
编辑
引用
管理
fadzw123
应该是线没有压紧接触不良,打火引起的
20-08-12 17:38
22楼
编辑
引用
管理
jucishan
大家看清楚了,烧毁这端应该是接触器端,电机接线端在另一头,貌似没有完全烧毁!我的意见是 脏污受潮从绝缘击穿到严重短路
20-08-12 18:08
23楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
长期大电流 热继连接处接触触点氧化 接触电阻变大 发热【连续】。由量变到质变,故障就这么发生了。是不是选型偏小或设定值较大 接触不良 长期过载?