登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC FX1N–60MR,是程序坏了还是PLC继电器坏了?

点击:1825 回复:13

一台三菱PLC   FX1N–60MR,其他输出都正常,唯有输出Y20灯亮无输出24电压,接线没问题,程序坏了,还是PLC里继电器坏了,打开PLC卸下Y20输出继电器,没有发现烧焦痕迹,加上24v电压,听到继电器吸合声音,用万用表1欧档量也正常导通,哪位师傅知道,指点一下。
附件 IMG20200807232143.jpg
最后修改:2020/8/10 9:36:04
20-08-07 23:57
编制一个1秒的定时通断程序,间歇通断Y20输出触点,然后使用万用表的蜂鸣器档位测量COM6和Y20之间,如果万用表按照1秒的间歇鸣叫,即可判断Y20输出点的硬件正常。
附件 image.jpg
20-08-08 00:13
看图片的样子,是你在设备的电控箱里面,拆卸了PLC的输入输出接线排端子架,然后再将PLC主机拿下来单独检修PLC主机对吧?因为输入输出接线端子排上面,接了很多密密麻麻的导线,如果每根线都单独拆卸不好做标记,过后不好还原对吧?
如果是PLC在正常使用的设备上进行维修,那么也不用搞那么复杂,再编制实验程序,检验PLC输出触点是否正常了。我们在设备上检修PLC主机,如果24V经过PLC的输出触点控制,那么你只需要万用表的一支表笔接到24V的负极,另一支表笔接到COM6端子上,万用表就会显示有24V,那么等待Y20的灯亮以后,再将COM6的表笔挪到Y20的端子上,如果没有显示有24V,就是Y20的继电器有问题了。
附件 image.jpg
20-08-08 00:34
灯亮 应该有输出才对 吧外部负载拆掉 多试几次看看!
20-08-08 10:46
这玩意该淘汰了
20-08-08 11:09
继电器正常,查继电器控制电路,往前查。
20-08-08 11:31
一个继电器输出点坏了,直接用程序修改到备用点就是!
PLC正常是预留备用点的!!
20-08-08 12:54
有多的点就换一下,自己动手能力强也可以把继电器拆下换个新的;
20-08-08 13:03
Y21Y22Y23这几个正常吗?
20-08-08 18:59
怀疑你的线接触不良吧,这个现象在老设备经常会存在,COM点的接线看看
20-08-08 21:08

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯