主题:请教,如图接线和编程能否带的动电机
点击:1275 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
ck4ert
各位,
伺服和电机在测试状态是正常转动的。现在写了个小程序,脉冲好像打不到驱动器里面。
不知道问题在哪里。先谢谢各位。
最后修改:
2020/8/6 15:22:50
20-08-06 15:21
1楼
编辑
引用
管理
1490400903
你这是步进的指令啊!伺服不是这个,步进微分细数要调,伺服好像要调电子齿轮
最后修改:
2020/8/6 15:32:47
20-08-06 15:30
2楼
编辑
引用
管理
ck4ert
但是YOY1输出灯都有亮,应该是有脉冲输出啊
20-08-06 15:35
3楼
编辑
引用
管理
1490400903
你这个D0里面的数呢?里面空的应该是一直转才对,你控制伺服电机就用伺服的指令,我用过伺服指令控制过步进电机没问题
最后修改:
2020/8/6 15:43:18
20-08-06 15:42
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
集电极开路是这样连接的
20-08-06 15:44
5楼
编辑
引用
管理
ck4ert
没接电源
20-08-06 17:43
6楼
编辑
引用
管理
ck4ert
版主您好!
您的意思是我的脉冲极性接反了吗?
还是少接了脉冲电源?因为按照伺服器说明书,VDD是在CN1B插口中,不在CN1A。
20-08-06 22:39
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
伺服电机转动第一要务:加上伺服使能!状态:电机轴锁紧了,手转不动;
第二:调节伺服电子齿轮,电子齿轮太大了你发几十上百个脉冲根本看不到转动;
第三:脉冲数及脉冲频率,这个决定电机移动距离与转速快慢
20-08-07 08:11
8楼
编辑
引用
管理
ck4ert
现在脉冲打不到伺服器里,其他的提示信息也没有
20-08-08 08:13
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
脉冲打不进伺服,如果使能信号没有,伺服驱动器根本不理会脉冲输入端信号,又何来脉冲采集不采集?