点击:1308 回复:16

今天应邀去一学院检修教学楼配电系统,常务校长说
电业局最近提醒学校让自行检查一下用配电系统 说是负载缺相
附件 mmexport1596615781269.jpg
用电流表检测感觉正常  仔细检查发现
附件 IMG_20200805_132255.jpg
附件 IMG_20200805_133423.jpg
一看就是二五工厂做的柜  继续检查电容柜发现虚接打火 想闭电处理竟然没找到熔断器
附件 IMG_20200805_125029.jpg
附件 IMG_20200805_133256.jpg
附件 IMG_20200805_133327.jpg
最后修改:2020/8/5 20:08:24
20-08-05 20:06
这个补偿柜干嘛没有配防雷元件?
20-08-05 21:26

引用 goldage 在 2020/8/5 21:26:37 发言【内容省略】

附件 IMG_20200806_011848.jpg
这不是防雷吗?
20-08-06 01:21
里面的每个断路器控制一个电容?
我们呢使用的一个总开关,后面每个电容配熔断器再挂电抗器和电容!
这个设计问题啊!
20-08-06 11:08
活很简单钱不少赚!
20-08-06 15:16
虚接与柜子出厂检查啥关系,好像是在用柜子
20-08-06 16:57
有些螺丝出厂时没有上紧,经过长途运输就可能松掉安装使用前都要检查一次。
20-08-06 17:12
到现场,所有的螺丝都要上紧一下。
不然怎么敢投电呢  ?
20-08-06 17:31
虚接最怕人,有时候故障都找不到在哪!烧电柜有很大一部分原因就是虚接造成的!
20-08-07 09:21

引用 13721471034 在 2020/8/7 9:21:34 发言【内容省略】

这些年处理电气故障太多了  虚接造成的故障占很大一部分基本上占百分之九十还多  只要问题一出现往往首先想到的就是没压紧吧[
附件 IMG_20200807_102308.jpg
这台电容柜跨接零线虚接  造成CJ19/3211频繁动作  瞬间内重复接通电容
最后触点粘连至电容鼓包损坏
20-08-07 10:36

上一页下一页