登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:富士变频器求助
点击:1743 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hyrenwoxing
富士变频器FAN2.2G1S变频器上电正常 已启动听到继电器动作同时面板显示四个下横杠 不知何原因 待高手指教
20-08-05 18:36
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
都有说明书,看看厂家如何解释这种现象的含义?
20-08-06 14:00
2楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
两张情况,要不主板坏,要不面板坏,我可以检测
20-08-06 14:27
3楼
编辑
引用
管理
805709808
不要听二楼瞎说,就是风扇坏了
20-08-06 16:22
4楼
编辑
引用
管理
MU9986
我维修的一台富士的是上电继电器不动作启动面板显示四个下横杠待高手指教
20-09-20 12:39
5楼
编辑
引用
管理
liruohan788
一运行就显示横杠 ,是电路板还有故障,可以查看监控参数看是哪里的问题
20-09-20 21:55
6楼
编辑
引用
管理
15910504677
启动四个----一般主板,面板都没问题。是电压检测部分问题。EDC电压值应该偏低。富士变频器型号为FRN2.2G1
20-10-20 17:07