登录
首页 PLC论坛 德嘉工控
回帖 发帖
正文

主题:S7-200 IO扩展模块不够用怎么办

点击:809 回复:0

现场需求:
一台226CPU后面已经加了7个扩展模块了,然后想通过某种设备能够和其PLC通讯,最后再将输出给到另外一个设备上。并且该226CPU本身要通过以太网方式连接上位机WinCC,走OPC或者直连都可以。
下面介绍下我们一款PLC M02型(兼容S7-200)PLC:
其可扩展,可Modbus RTU/TCP通讯,可网口编程、监控,可通过以太网与S7-200 SMART\
S7-200通讯(使用PUT/GET指令),可直连Wincc、 组态王、力控等
超强的以太网通讯功能,最多可以连接12个触摸屏或者上位机,可连接12个Modbus TCP客户端
集成1个RS485口(可做PPI协议或Modbus协议), 1个以太网口,内部集成Modbus. _RTU、
Modbus_ _TCP等通信协议,晶体管6DI/6DO,可扩展7个模块,
最多128DI/DO , 32AI/AQ
用该M02型PLC就可以做到与其226CPU通讯,然后226CPU与wincc通讯可以用我们以太网模块 可以代替CP243-1以太网模块,其有直连wincc功能。
也就是说M02型PLC与ETH-ibus以太网模块之间通讯。
下面演示下实例:
首先进入到ETH-ibus设置界面:
附件 01.jpg
然后再进到M02型PLC通讯设置界面:
附件 02.jpg
然后定义两个通道,通道0为取数,通道1为送数
附件 03.jpg
附件 04.jpg
最后监控下PLC状态表信息:
附件 监控结果.jpg
可见PLC之间通讯成功,wincc是通过PC ACCESS软件连的
最后修改:2020/7/30 15:37:17
20-07-30 15:36

工控新闻

更多新闻资讯