登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:s7-1200数据读取错乱

点击:1710 回复:4

用s7协议读取1200的数据,会出现数据错乱的情况,读出来的数据都是目标地址前一个寄存器里面的数据,有谁遇到过相似的问题吗
20-07-29 09:43
那就改变位置,错一位(实际可能是你自己读错位置)读取不行.
20-07-29 14:02
这个不太可能,如果是读错了位置程序一运行就可以知道,关键是在运行过程中出现这种情况,也不好分析。。。
20-07-29 14:29

引用 zhangls96 在 2020/7/29 9:43:55 发言【内容省略】

那我对你这个就不理解了.
你说的读出来的都是前一个的.比如你要2的,给你是1的,那你就要3的,不是就给你2了吗?你觉得你是3你把它当2不就行了?
20-07-29 15:29
是这样的,程序开始是能正常采集数据的,采集到的也是对的,但是,在运行一段时间后(时间长短不一),数据采上来的就不对了。
20-07-30 10:09

工控新闻

更多新闻资讯