登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:车间或生产线电气配套设计要注意哪些问题?
点击:949 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
20150101
只做过单套设备,没有做过车间和生产线电气配套设计,不知道如何着手, 如生产线,知道用电功率,一般要预留多少余量? 生产线的电缆如何走才美观还要方便维修,方便以后再增加或改造?
20-07-25 09:51
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
预留一倍吧.具体看空间,生产密度.
电缆走桥架,地沟.
20-07-25 10:58
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
现在车间布线都是采用桥架或线槽来走主线,地沟也有,但少。至于预留量看整个规划,后期增加设备多少,资金多少,综合考虑来看预留量的。最近做了两家小厂配电,提前问好后期有没有增加设备,做好预留开关。其中一家考虑不做预留,后期设备添加再来加线就行。
20-07-25 11:12
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
考虑总负载,分多少回路,确定总配电柜,总进线电缆,考虑后期添加设备功率,方便后期维护和更改,考虑走桥架或者电缆沟,一个车间,考虑东西挺多的……
20-07-25 11:27
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
如果是那种类似标准厂房,你都没办法去考虑以后增量的,他的总进线决定了你以后的设备容量,你目前只要把客户需要的线路布设好就可以了,我做过的朋友的2家都是这样的,标准控制柜入户,然后你自己分线.
20-07-25 13:03
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
现在电缆基本都是走桥架很长时间没见过走地沟了
20-07-27 02:05