登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:对大功率不是太懂,求解16T行车(25KW左右),要加装一块表,一根电缆。

点击:2031 回复:18

楼主
总配电箱到行车电源有30米的样子,
1,电缆暂定3+1 16平方的铜芯电缆。
2,总配电箱有空开,准备在旁边加一个电表计量用电。
问题:
电表有互感器那种,还有直接进三相电那种,不知道怎么选配。
16平方带25KW应该问题不大,后期会加些小功率的用电器具。
还有,互感器那种 几比几的那种是啥意思?怎么计算的?
最后修改:2020/7/24 12:48:09
20-07-24 12:38
这么大功率要加电流互感器了,电流互感器的输出电流是5A的,看你输入是多少就是多少比5,你这个如果按30KW算,电流是60安,互感器要选大一点的,那就是150:5或者200:5
20-07-24 12:55
电流互感器有功率之分吗?
20-07-24 13:18
有三相100A的电表,不需要互感器。
20-07-24 13:43
计量用电流互感器用选择0.2S级的,变比用150比5的就可以了。
20-07-24 14:04
附件 1.jpg
这个怎么样?纠结要不要买互感器,0.2级的很贵,单子是0.5级的。
自己用的,不赚钱的,在不影响质量的条件下成本也要考虑。
最后修改:2020/7/24 14:21:42
20-07-24 14:21
直通100A的电表就够了。
20-07-24 16:54
30KW算什么大功率!!
真的是没有见过大功率!!
电机见过4MW(听说过20MW电机,压缩空气站电机),发电机见过240MW,再大的没有见过了
20-07-24 20:03
16平方的线不建议直接进表
还是上互感器 好得多!
安全有保障!
20-07-24 20:37

引用 bnnyygy 在 2020/7/24 14:21:09 发言【内容省略】

自己用于监测而非缴(收)费,建议还是使用50/5的电流互感器和5A的电能表吧,便于计量的准确性。
电流互感器允许短时间超过额定电流的50%~100%,而5A电能表刚好与互感器的输出端电流5A相匹配。
而你的你的4倍电能表[1.5(6)]在5A的电流下会比5A的电能表走快些。
最后修改:2020/7/24 21:06:50
20-07-24 21:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯