登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:急!!!变频跳欠压!!!!
点击:2000 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
远捷
想问一下各位,75KW的空压机用90KW的变频器带动,改造一段时间后出现跳欠压是什么问题呀??
急盼回复!!!!!
05-08-27 17:21
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
欠压?谁欠压?为什么不说明白乐?直流母线欠压?故障出现在启动过程吗?还是加载过程?真遗憾,想搞清问题,表述却太简单了。
05-08-27 19:17
2楼
编辑
引用
管理
mayongmy
变频器突然断电的时候的时候,会报警欠压,不属于故障范围
如果是运行中,那一定是直流母线出现了故障,最简单的方法
是先把变频器打开看看直流母排上的连接是不是松动了!!
05-08-27 21:00
3楼
编辑
引用
管理
远捷
谢谢两位,那欠压报警是在启动的时候出现的!但量进线电压是380V,它是有时能启动有时就启动不了,是不是因为在功率启动的时候造成电网波动引起的?
05-08-29 09:11
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
远捷
在 2005-8-29 9:11:00 发言
【内容省略】
这样介绍,就知道了。
第一个,变频器的输入是否有接触器或开关一类的控制?如果有,就应该先合上进线开关,然后延时,待变频器的直流母线电容充足了电,再启动电机。
第二个,变频器是使用2-3年以上的旧产品,直流母线电容器已经老化,需要更换。
第三个,你的负载很大。带载启动费力,但是这个可能性很小,因为,这样会报过流故障,而不是欠压。
第四个,起动加速太猛了,加速转矩使直流母线的充电电容能量在动态过程下降,导致欠压。将你的变频器“斜坡上升时间”延长,即可解决。
上面的1、2、4的可能性很大。
最后修改:
2005-8-29 13:40:22
05-08-29 13:38
5楼
编辑
引用
管理
zsyf1
如果电源没有缺相的话(如接触器触点不良),准备维修变频器吧
05-08-29 15:42
6楼
编辑
引用
管理
远捷
谢谢kdrjl,我们改了3台一样的机,都是atalas的空压机,没有使用接触器,直接串进系统,只要机器一上电变频器就得电,所以不存在1的问题,我们用的是三菱的F700系列的变频器,起动时间已经调到20秒(机器本身有起动时间的限制),变频器离电机也大概只有20米左右,但3台机如果运行在50HZ机都超过了电机铭牌上的额定电流139A奇怪的是只有两台机跳,有一台不跳!!
05-09-01 22:18
工控新闻
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
启智机器人与大昌科技达成战略合作 共筑智能制造新生态
FAIR plus2026机器人全产业链接会新闻发布会在深圳顺利召开, 打造全产业链协同创新世界级平台
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
工业母机的下一站,不是简单拼机,而是深度融合
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
更多新闻资讯