主题:求助,关于自动加水控制装置接线
点击:1181 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
豪豪
求助各位大佬,我们有个恒温恒湿试验箱,附带了水桶,之前都是需要人工去加水,最近想改自动加水,设备附带的水桶出厂时,有2个高低水位开关了,我想加个电磁阀,然后通过利用上这2个浮球开关来实现低水位加水,高水位停止,如何来实现?不胜感激
20-07-22 11:36
1楼
编辑
引用
管理
豪豪
浮球开关类似图片那种,
20-07-22 11:37
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
加中继来控制就可以了,液位低就打开阀门加水,液位高就停止加水!
20-07-22 12:19
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
一般水箱补水感觉浮球阀更简单实用。
20-07-22 12:26
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
自保电路就可以了,低位相当于启动按钮,高位相当于停止按钮。
20-07-22 12:44
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
装一个浮球阀什么线都不要接
20-07-22 14:14
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
就以前那种水箱里的浮球开关不就行了;水位低了自动打开放水;水满上来浮球就把进水关闭了;
20-07-22 14:34
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
估计你这个水位要求有点高,加湿雾化那个设备水位高了就不起效果了……
20-07-22 15:07
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们公司中央空调加湿就是这种液位控制开关
其实这个就相当于一个启动和停止按钮开关
加上继电器就可以了!
20-07-22 16:03
9楼
编辑
引用
管理
豪豪
是不是得用2个中继?
20-07-22 16:48