登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这算不算碰瓷
点击:1360 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
今驱车百里去一住宅小区 一周前 地库一配电柜室 被另一施工单位安装消防水管路时 跑水造成地面积水 但及时处理 并对设备进行除湿 烘干 水并没直接滴落到电源柜上 产权方要求处理赔偿 电源柜厂家更是极力配合 甚至说所有元器件都不能继续使用 必须更换 并给出更换的元件表及价格 除了柜体不换 其它全换 同时告诫产权方不能再通电了,目测后直接通电切换一切正常 让我出检测报告 不会 ! 说出哪里有问题我再出 鉴定结束
最后修改:
2020/7/19 20:04:29
20-07-19 19:59
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电气元器件进水会发生内部绝缘下降、生锈导致断路器等等动作卡滞不能正常动作,不能是单单看外形就可以分辨的!!
20-07-19 20:17
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
如果元件确实进了水,用户要求更好也无可非议。
20-07-19 20:41
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
开关电源处确实有泡水的痕迹,还是稳妥起见,换吧。另外施工方也是捅了娄子,做事不细心不考虑周全,自己的失误自己承担。
20-07-19 20:48
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
泡水的肯定有影响的!就怕突然冒火花,,,
20-07-19 21:34
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
以前厂里被淹,很多电气配件也是清洗晾干一段时间后使用,后来,总有几个塑壳会不自觉放炮,水淹过能换还是换了吧
20-07-19 21:42
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
碰磁算不上,属于讹诈
看图及说明,水就没淹器件哪来的泡
20-07-20 07:35
7楼
编辑
引用
管理
s8s8c8
“目测后直接通电切换一切正常 ”————除非开透视,我还真不敢凭目测就上电
20-07-20 10:11
8楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
PLC也不上一个
20-07-20 11:48
9楼
编辑
引用
管理
MFDXT
这个就要看情况了,有时还真不是一个人说了算,说多了人家也不会采纳