主题:三菱伺服MR 显示RD-OF,怎么改为RD-ON
点击:5584 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
三菱伺服MR 显示RD-OF,怎么改为RD-ON
20-07-18 11:23
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
请将EMG及SON信号置ON;
20-07-18 13:43
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱具体什么型号伺服,接了哪些线,设置了什么参数?
20-07-18 17:30
3楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
具体怎么设置啊?是不是要连接pc啊?跟PA19有关系吗?改哪一个参数啊?
20-07-19 07:59
4楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
一个新的伺服,接别的正常,就这个不行
20-07-19 08:00
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
详细的型号?
20-07-19 09:26
6楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
MR-J3-100A
20-07-19 12:37
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
CN1插头上42号EMG 15号SON二个的信号要接通;
20-07-19 13:02
8楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
是把EMG和SON用线短接啊?还是分别于DOCOM短接啊?
20-07-19 14:04
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
20-07-19 14:04