主题:台达ES com2口设定RTU通讯
点击:1788 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhanglichang
台达DVP-60ES,用COM2做485通讯,连接温湿度变送器,用MODRD读数据指令,应该是没有通讯成功,COM2口手册介绍的设置方法也不全,我想设置成19200,8,n,1.大师们怎样设置啊,另外D1120数据都代表啥功能手册也没介绍,谁能提供详细资料啊谢谢
20-07-14 11:09
1楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
zhanglichang
在 2020/7/14 11:09:43 发言
【内容省略】
数据位:8位
校验方式:无校验
停止位:2位
波特率:9600bps
通信协议:Modbus RTU主站
自己结合上述图片内容修改成自己需要的通信参数
20-07-14 11:36
2楼
编辑
引用
管理
VvORCG
还要置位送信要求M1122
20-07-16 15:23
3楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
感谢大家,非常感谢
20-07-18 18:21
4楼
编辑
引用
管理
UVWTA4U
引用
VvORCG
在 2020/7/16 15:23:19 发言
【内容省略】
大师 如果用com3呢 装置地址是否写2
22-07-19 13:42