登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:施耐德PLC的modbus地址对应表

点击:11803 回复:17

引用 zhangls96 在 2020/7/14 21:13:31 发言【内容省略】

我不是大佬
你确定你这款PLC数字量输入有Modbus对应地址?我记得有些施耐德PLC数字量输入没有Modbus对应地址,有些则有。
如果数字量输入有Modbus寄存器地址对应,如果%IX0.0~%IX0.3寄存器编号是100001-100004,那%IX1.0~%IX1.3应该是100008~100016,应该是这样,你最好再查查手册。
X.X,前面X是字节编号,后面的X是位编号,也应该是这样,你最好查查手册。
20-07-14 22:11
明白了,谢谢
20-07-15 09:26
你是要找这个吗?
之前听说241什么的是不能读取 I Q 区的 就是1 3区读不了.没有开放出来...所以只有4区...
要读IQ要把IQ传到MW区去
但是群里有个哥们很肯定的说241可以读取1 3区了...我没有做过实验...不知道到底能不能读
058应该是跟241一样.
附件 1.jpg
最后修改:2020/7/15 22:17:17
20-07-15 22:12
IQ区的我问了微信客服,微信客服给我肯定的回答不能读,看到兄弟你的回复我又不清楚了表情,身边也没有PLC,也做不了测试。。。 打了施耐德的 400 电话,然后又跟我说是可以支持的表情
最后修改:2020/7/16 11:34:47
20-07-16 11:15

引用 0aguang0 在 2020/7/15 22:12:16 发言【内容省略】

M218也是这样,更新固件前只支持03、06、16功能码
更新固件后就支持01、02、03、06、15、16功能码
20-07-16 14:36
也就是更新固件之后都可以直接读取IQ点..不用像之前那样..还得转换一下吗?
什么版本的固件之后啊?somachine就可以还是必须的那个新软件?
20-07-17 10:14
你楼下的大佬已经回复说更新固件之后可以了..等我出差回去之后也试试看
20-07-17 10:16

引用 0aguang0 在 2020/7/17 10:14:44 发言【内容省略】

什么版本记不清了,不过218更新固件后确实可以直接读取I和Q区
遗憾的是对Q区的写操作只能使用15功能码,而不支持05功能码。
20-07-17 13:12

上一页 上一页

工控新闻