登录
首页 PLC论坛 永宏FATEK
回帖 发帖
正文

主题:FT-104ST-T51R与FBs-40MAT想用port2进行232通讯,人机和plc需要怎样设置。

点击:1084 回复:4

人机用com1,永宏PLC想用port2与人机通讯,现在默认为port0,设置要怎么改才能实现。
20-07-07 06:37
PLC上加通讯扩展卡;
20-07-07 14:19
已经有通讯扩展卡了
附件 image.jpg
20-07-07 18:20
PLC软件里设定好对应的PORT口的通讯参数,要与屏上设一致;
20-07-08 09:43
已解决
20-07-10 23:36

工控新闻

更多新闻资讯