主题:RSLinx组态时有两个模块是问号,是什么情况啊?
点击:3095 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
171351500
RSLinx组态时有两个模块是问号,请问各位是什么情况啊?
最后修改:
2020/7/7 10:23:53
20-07-06 22:39
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
点上去,看看信息.
是不是需要eds文件?或者另外选择模块类型试试.
20-07-07 08:12
2楼
编辑
引用
管理
171351500
应该是缺EDS文件
20-07-07 09:56
3楼
编辑
引用
管理
13866649096
缺少EDS文件
20-07-09 15:12
4楼
编辑
引用
管理
171351500
请问怎样才能添加EDS文件
20-07-13 16:00
5楼
编辑
引用
管理
dyb
在RSlinx中安装EDS文件