主题:1200PLC和组态王通讯不上?但是组态王信息窗口显示通讯已连接,运行画面数据也没???,但就是读不到数据,通讯测试提示通讯失败

点击:5352 回复:7

是不是哪里设置的不合适
20-07-05 10:25
博图软件那边要设置成允许Put Get读写数据
20-07-05 11:43

引用 LY-刘 在 2020/7/5 11:43:15 发言【内容省略】

在哪设置?我的是V15
20-07-05 12:24
附件 无标题.jpg
20-07-05 17:13

引用 LY-刘 在 2020/7/5 17:13:55 发言【内容省略】

谢谢,我试试
20-07-05 18:49

引用 LY-刘 在 2020/7/5 17:13:55 发言【内容省略】

谢谢,试过了,就是这个问题,一设置就OK了
20-07-05 21:18
麻烦问下最后如何解决的
20-10-25 12:26

引用 yuquanchun 在 2020/10/25 12:26:39 发言【内容省略】

按照3楼的方法解决的
20-10-29 17:17