主题:西门子MM440设不了参数是哪里问题?
点击:1311 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
___落幕
请问各位师傅MM440设不了参数 一设参数就显示不正确是怎么回事?
20-07-03 09:08
1楼
编辑
引用
管理
711022027
调整参数还是要仔细看一下手册,比如快速使用手册,参数初始化试试。
20-07-03 09:59
2楼
编辑
引用
管理
___落幕
初始化不行 任何参数都设不了
20-07-03 12:12
3楼
编辑
引用
管理
711022027
这个是这样设置了吗?如果还不能修改,考虑变频器故障。
20-07-03 15:47
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
设密码了吧?不让你动。有写保护。
20-07-03 21:40
5楼
编辑
引用
管理
SIMENS-PLC
设密码了吧?不让你动。有写保护。
20-07-04 01:59