登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX5U本体485口 RS2读扫码枪数据问题

点击:2524 回复:19

FX5U本体485口 RS2读扫码枪数据,中间通过232到485转换器链接。读取的数据为什么老是不准,尤其后面的数据乱变,请问是什么原因?串口调试显示是对的。
20-06-30 20:16
附件 批注 2020-06-30 195129.jpg
附件 批注 2020-06-30 195217.jpg
附件 批注 2020-06-30 195430.jpg
附件 无标题1.jpg
20-06-30 20:17
2个地方需要注意下,1:PLC485设置里面,改成8bit模式。2:RS2指令第四个数据填K19
20-07-01 08:27
5U本体485支持moudbus,可以直接用读写指令
20-07-01 08:32
把通讯设置部分上传来看看
20-07-01 08:39
附件 IMG_20200701_090912.jpg
附件 IMG_20200701_090920.jpg
附件 批注 2020-07-01 091112.jpg
20-07-01 09:12
这个扫描枪只支持自由通讯
20-07-01 09:14
设置看起来没有问题,条码枪串口调试能读出来那也是好的,232转485转换器是有源的还是无源的
20-07-01 11:12

引用 Sony1999 在 2020/7/1 8:32:24 发言【内容省略】

这跟Modbus协议有关系吗?
20-07-01 11:18

引用 perover 在 2020/6/30 20:16:22 发言【内容省略】

楼主你现在连接PLC本体485和扫描枪232口用的是什么样的RS232转RS485转换器呢?可否来个实物看看。
20-07-01 11:19

上一页下一页