主题:【话题】RS485应如何正确接线?(20200701)
点击:3571 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
大连德嘉工控WB
客户在使用ModbusTCP/RTU或者DLT645/TCP产品连接现场485仪表的时候
经常会遇到接线的问题,今日科普一下。
RS485应如何接线?(见下图)
注:最后都要接上终端电阻
最后修改:
2020/7/2 9:41:03
20-06-30 10:44
1楼
编辑
引用
管理
limassol
错误的科普,头尾都要终端电阻
20-06-30 13:42
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
请问,好多485是网线头或者电话线那种头,怎么按图1接?插4根线进去?
见过不少,485模块出来,直接进端子排,然后端子排分到每个终端
最后修改:
2020/6/30 13:51:19
20-06-30 13:50
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你好意思科普吗?
就在尾端接一个电阻——不是随便一个电阻,电阻必须要匹配线路阻抗的!
还有就是485线路首尾都需要电阻!!!
20-06-30 15:43
4楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
楼主没完成说对,也没完全说错
T(星)型接法有限制,老师很少讲,具体查产品资料
分线不能过长
20-06-30 18:35
5楼
编辑
引用
管理
ddt250
从未用过终端电阻的路过……
20-07-01 11:11
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
RS485总线首尾都需加一个终端电阻的 。
20-07-02 06:19
7楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
头尾加终端电阻的目的是啥?
20-07-02 08:55
8楼
编辑
引用
管理
345914826
不错,是这样的
20-07-02 09:34
9楼
编辑
引用
管理
大连德嘉工控WB
头都里面转换器自带终端电阻了,所以没必要再加了
20-08-06 09:33