主题:MR-J2S-20A “AL E6” 报警 解决方案

点击:1880 回复:3

各位大神,
小弟的试验还在进行中。现在如图所示,有个AL E6报警,我是否按照说明书,直接短接CN1B中的15和20(10)两个针就可以了?此时默认外部紧急开关接通。15针和20针之间是否内置电源的?
附件 AL E6.jpg
附件 外部紧急开关.jpg
20-06-27 21:38
E6是急停,要短接,但是MR-J2S要外接电源,或是用内部的24V电源。
20-06-28 09:05
VDD要与COM相连,你只是把15与此同时20连了还是没信号的,当然要报警;
20-06-28 09:12
搞定了,谢谢!