主题:帮忙看看这个电机能否接380V?

点击:2392 回复:21

订货的690V电机到了,本来以为380/690通用的,结果一看铭牌傻眼了,这是只能接690V的节奏吗?那为什么默认的短连接片是角形呢,难道让我角形接690V?
还好打开看看,否则现场直接接690就完蛋了?
附件 微信图片_20200627155706.jpg
附件 微信图片_202006271557061.jpg
附件 微信图片_202006271557062.jpg
20-06-27 15:57
是不是要与变频器一起用
20-06-27 16:11
不是,在国内试验要接380V
20-06-27 16:20
我的意识是电机按用变频器出厂的
20-06-27 16:33
不得,额定电压是690V,星型
20-06-27 16:40
看铭牌是690Y,后面的Y应该就是代表星型吧
20-06-27 17:28
再考大家。。。。。。个人认为就是不行  能转  始终是降压运行  没力 带不了啥负载  用变频器也不行,
20-06-27 17:43
不配变频器
20-06-27 18:07

引用 超级大手 在 2020/6/27 17:43:16 发言【内容省略】

按理算690V星接,每相绕组承受690/1.732=390的电压,那么改接三角形接法,接380V除了电流变化外,功率不变,电压也不变,有何不可?
不过常规电机都标识了690Y/380三角,这个电机没有标,所以很纠结到底能不能接?
20-06-27 18:11
接线图已经标注星接690伏电源   非要接380伏????
20-06-27 18:49