登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么有源滤波开启后,功率补偿电柜就不能投入

点击:1778 回复:9

目前,工厂学习,发现这个工厂的用了有源滤波,无功率补偿电柜,就不能投入使用。这是什么原因
20-06-24 15:24
有源滤波带有无功补偿功能的
20-06-24 16:24

引用 YXBK 在 2020/6/24 16:24:38 发言【内容省略】

是的,这个我百度查到,但是为什么,不能同时用呢
20-06-24 16:31
有源滤波有其自己控制的无功补偿部分,可以抑制各种高次谐波,可以进行无功补偿,同时能防止谐振。我的理解,如果再与别的无功补偿设备同时使用,就不能很好地完成以上功能
20-06-24 16:39

引用 moononsky 在 2020/6/24 16:39:24 发言【内容省略】

感谢回复,我们的新工厂据说是安装有源滤波电柜和无功率补偿
20-06-24 17:19
有源滤波对电子设备产生的谐波抑制效果非常好。我们单位就是有源滤波电柜和无功补偿电柜同时运行的。
20-06-24 17:54

引用 646270767 在 2020/6/24 17:54:44 发言【内容省略】

你们单位是怎么安装的,例如有源滤波和无功率补偿电柜距离有多远
20-06-24 19:11
有源滤波与相位调节捆绑在一起的,就有功率因数调节功能,如果仅仅是有源滤波,那就没有功率因数调节功能。所谓功率因数调节功能,就是可以对输入侧电压电流相位做超前或滞后的调节功能。一般具备这种功能的变流装置,前端都要加有源滤波器。
两个装置如果都具有功率因数调节功能,那不就相互作用,相互干涉了吗,所以,取其一还是必要的。
20-06-24 19:53
补偿柜你如果在电机附近安装就肯定可以投切的,那样就不会受你的有源滤波器的影响的
20-06-24 21:02

引用 李东泽 在 2020/6/24 19:11:24 发言【内容省略】

安装在一起的。进线柜出来就是有源滤波柜,接着就是无功补偿柜,然后就是馈电柜了。
20-06-24 21:51

工控新闻