主题:MX Component是不是只能监控PLC软元件,只能读PLC不能写吗?
点击:1208 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1284846583
那位大神,咨询一下,MX Component是不是只能监控PLC软元件,不能控制,就是说PC只能读PLC,不能写,是这样吗?
最后修改:
2020/6/23 17:28:51
20-06-23 16:03
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
都可以的。
20-06-24 01:00
2楼
编辑
引用
管理
578313419
读写都是没问题的,你用的什么编的上位机?
20-06-24 14:38
3楼
编辑
引用
管理
724886236
用MX插件,PLC侧选择的MC协议或者SLMP协议,默认的是MC和SLMP协议是写入禁止的,所以只要在PLC侧设置下,允许写入,上位机就可以读写了。