主题:被这个信捷搞懵逼了!
点击:3522 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱早期FX产品也是不能多次使用定位脉冲输出指令,后来才改进的
20-06-22 22:04
11楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
论 项目前看手册的重要性,以及看手册仔细程度的重要性 ,,哈哈哈
最后修改:
2020/12/19 13:28:53
20-12-19 13:28
12楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
楼主用步进梯形图试试。
20-12-20 07:47
13楼
编辑
引用
管理
277914955
手册说的很明白了,不能同时存在两条脉冲指令,不触发也不行,会存在双线圈问题的,之前用XC3也是这个问题,XD的就没事了,所以,不是太苛刻成本的话,还是用XD的吧,而且XC3的速度也慢,就几百步的程序,扫描时间能到好几ms
21-05-29 08:03
14楼
编辑
引用
管理
陈振昭
每个脉冲指令你要用流程隔开
21-06-15 17:03
15楼
编辑
引用
管理
蓝色卫兵
小白又很好的上了一课。谢谢
21-06-25 11:04
16楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
XD的好像可以?
21-06-26 17:01
17楼
编辑
引用
管理
wbw1234wbw
不对啊,那手动正反又可以?不是在同一主程序吗?老实说,前两天搞一个xdm30t4一体机也被搞惨了…气得差点没吐血!
21-06-27 15:00
18楼
编辑
引用
管理
coc小巢
我这个程序可以运行呀!正反转没问题,PLC是FX1S的。我是新手,有点困惑了。。。。。。
21-07-15 18:01
19楼
编辑
引用
管理
coc小巢
21-07-15 18:03