主题:被这个信捷搞懵逼了!

点击:3522 回复:19

很久没有用信捷PLC了,最近有一个小项目,用了一个XC3-24t的小plc,程序写好了,试机,发现没有任何报错,就是轴动不了,把我气的半死,到处找原因,最后实在没有办法了,单独写程序,先写一个手动正反转,用的相对指令,实验没有任何问题,
 后来程序里面我又加了一行绝对定位指令,没有触发,结果就是轴动不了,发现现在这个plc,只能存在一种发脉冲的指令,不然就回不动作,其他的没有什么问题,这个气的我半死,开始还以为我写程序有问题,没有想到是这样的问题,就算有问题,你直接报错呀!
20-06-19 23:41
相对定位、绝对定位指令不能在同一个程序中?
三菱的FX是可以同时用的。
20-06-19 23:55
信捷技术支持小姐姐下班后跟男朋友说,气死我了,有手册不仔细看,还抱怨。
附件 2020-06-20_112034.jpg
附件 2020-06-20_112049.jpg
20-06-20 11:25
如果我用也会犯这个错误,说实在话,遇到一个新PLC很少会仔细去看这些手册的,除非遇到像楼主这样的问题才会再去查手册
20-06-20 14:11

引用 YXBK 在 2020/6/20 11:25:09 发言【内容省略】

我是一个相对一个绝对指令
20-06-20 23:34
昨天图片上传,没有成功
20-06-20 23:34

引用 YXBK 在 2020/6/20 11:25:09 发言【内容省略】

这是图片,昨天没有上传成功
附件 IMG_20200618_190556.jpg
附件 IMG_20200618_190606.jpg
20-06-20 23:36

引用 勇子RjtogCHS 在 2020/6/20 14:11:04 发言【内容省略】

这个问题我使用是就知道,但是一个相对于一个绝对难道不能同时存在?
20-06-20 23:39
1.同一个Y输出(明显不管是绝对还是相对了)
2.两条或以上。
感谢你父亲节让我又多赚了1分
附件 2020-06-21_135321.jpg
20-06-21 13:57

引用 YXBK 在 2020/6/21 13:57:47 发言【内容省略】

现在明白了!多谢指点!
20-06-21 16:22