主题:电机星角转换跳闸

点击:1804 回复:15

关键词是(机器一直在用),现在才出跳闸问题,说明负载轻的话用40A的断路器也是可以用的。现在想搞明白的是37KW电机星形起动五六秒,速度起来后电流是不是应该降到额定电流以下,现在钳形表量到的电流是116A,是不是说明负载明显增大了?
20-06-19 20:46
37KW用40A的空开肯定是选型不对,要么就是此空开不会动作。建议楼主逐一排查。先测一测电机,再换80或100的空开,空载启动。
20-06-19 21:19
你要是怀疑负载问题,可以把联轴器脱开,单独试验电机。
20-06-21 11:27
2倍额定电流都不到,启动电流正常。只是空开选型太魔性了!
20-06-21 12:03
电柜的空开是100A的,只是电源空开是40A的。
20-06-21 22:25
换了个新油泵就没有跳闸了,量过星起动电流140多安,几秒钟降到30多安,星角转换时电流没有太大变化。