主题:怎样使伺服使能,是设置参数还是通过编程?
点击:4054 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
470412739
怎样使伺服使能,是设置参数还是通过编程
最后修改:
2020/6/18 17:52:00
20-06-18 17:32
1楼
编辑
引用
管理
alan3
脉冲的用IO信号使能,用通用输出控制,通讯的直接发信号
20-06-18 19:36
2楼
编辑
引用
管理
857362369
也可以吧伺服设置成上电自动使能的,也可以通过外部端子使能的
20-06-18 19:47
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
看具体品牌,三菱的即可以接线也可以通过参数设置。
20-06-18 20:12
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这伺服控制使能有通过端子的,有通过网络的。
20-06-18 22:04
5楼
编辑
引用
管理
高广阔
1. 通过伺服上的按钮,调整参数设定
2. 通过伺服自带的调试软件,与笔记本通信,上是能
3. 通过IO点,接通特定的2个管脚上使能
20-08-25 16:44
6楼
编辑
引用
管理
Saro2020
都不说那个参数吗??就说可以 我晕
21-04-16 10:32
7楼
编辑
引用
管理
q616602675
没说品牌怎么说参数
21-04-19 07:46