主题:威胜电能表如何连接上位机WinCC

点击:1086 回复:0

概述:
(1)带有DLT645协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯( modbus TCP 协议或者S7-300的TCP/IP协议);
(2)WinCC可以使用自身TCP/IP协议与德嘉DLT645/TCP协议转换器直接用网线相连,当然也可使用ModbusTCP 协议与之相连;
(3)组态王、力控、KEPWARE等即可以用S7-300 TCP驱动与之连接,也可使用Modbus TCP驱动连接。
(4)该DLT645/TCP协议转换器能够将10个电能表,每个电表29个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是WinCC、组态王、力控、Kepware中)
(5)该DLT645/TCP协议转换器与电能表通讯的参数固定为:波特率2400、偶校验、8个数据位、一个停止位、DLT645 2007协议
总之大连德嘉的DLT645/TCP协议转换器,可以让您的系统进入网络时代,利用最流行的驱动,实现小众协议的广泛连接。
附件 8.jpg
通讯实例:
附件 88.jpg
首先将模块IP地址设置好,如192.168.1.10
附件 888.jpg
然后将所连接的电能表地址填入
附件 8888.jpg
通过modbus poll测试:
附件 58.jpg
通过wincc测试:
附件 68.jpg
20-06-16 15:09