登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流互感器的问题

点击:1760 回复:12

附件 acb18bf99c33cbfc03a07707e36dc93.jpg
如图:电流互感器,接电流表,其中通过一个互感器S1和S2反了,这时,电流表会正常显示吗?
20-06-16 09:39
大家看B相互感器
20-06-16 09:45
通过B相电流表中的电流相位与正常B相电流相反(相差180度),但是,因为电流表是交流电流表,所以显示的数还是对的
20-06-16 09:53
好的,谢谢
20-06-16 10:00
B相二次接线接对也不好,S2进表,那要分清P1、P2有什么用。如果二次侧要接电度表的话就是读数反转。
20-06-16 11:40

引用 小笑笑 在 2020/6/16 11:40:05 发言【内容省略】

是的,返样接到电度表上后,计量是不准的
20-06-16 12:34
只有三分之一电能
20-06-16 13:28
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:04
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:05
我接的是电流表,只是显示
20-06-16 14:05

上一页下一页