主题:求助线电流计算
点击:917 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yao0nie0
55千瓦的离心风机,星三角启动,完全启动后电流只有55A么?这个正常么。
风阻还挺大的呢
20-06-14 12:47
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你测量在哪个位置?测量空开输入端,额定电流应该有110A左右了呀!
20-06-14 14:15
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
离心风机的电流大小是与流量成正比的
20-06-14 15:36
3楼
编辑
引用
管理
fadzw123
55a应该是相电流。线电流应该是104a。
20-06-14 16:16
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个得看实际情况
负载大小才是关键
55A也有可能是正常的。选型大风机负荷过小!
20-06-14 16:27
5楼
编辑
引用
管理
yao0nie0
风机负荷跟风阻有关系么?
20-06-20 12:41
6楼
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
这个要看你测的是电源进线的电流,如果只有55A!说明大马拉小车!
如果是测的只是一个接触器的电流,那是已经满负荷了!
20-06-27 22:25