主题:一台移动设备的电缆缺相了怎么查找?有没有更好的方法?
点击:1965 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
一台移动设备,电缆用的是全封闭金属拖链,拖链长20米。现在问题是拖链有一条25平方的三芯电缆缺相了,有没有快速找到部位的办法?
我们是把电缆拽出来才看见的。(需要拆很多拖链盖板,线缆拽不动)
最后修改:
2020/6/15 16:16:22
20-06-12 17:32
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这可能没有好办法……没有碰到过这么大电缆缺相……
20-06-12 19:42
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
没有过好方法,20米的拖链我们拆过,还不只一次,不过线比较细,说起来很气愤,原因是某人拖链选型错误,把电缆弄坏了,一时没有专用电缆,用普通电缆代替,一天换一次,直到到货。
20-06-12 21:01
3楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
可以用那一种感应试电笔,就是可以隔着线皮感应有电的那一种,只把断线的那一根线接上电,用感应电笔在上面划过,没电的地方就是断线的地方!
20-06-12 21:04
4楼
编辑
引用
管理
goldage
25米的,还是干燥的环境,你可以用测电容的方式,基本可以大致确定位置
20-06-12 21:26
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
确实是个麻烦事。所以说首次安装很重要,一定要专业的人士做。要不后期维护很麻烦
20-06-12 21:45
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
拖链能从中间拆开吗
如果能,用3楼办法
20-06-12 22:51
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
注意是全封闭金属拖链,你只能看到拖链铁皮外壳,连电缆皮都瞄不到,更加不用说用测电笔去感应了。这种基本靠运气,还是老老实实拆外罩吧。
20-06-12 23:54
8楼
编辑
引用
管理
1056128144
珠玉在前了,没看。
最后修改:
2020/6/13 10:52:24
20-06-13 08:19
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
外挂一颗线,代替断的那棵线。找断点有用吗?还不是三线一起换?
20-06-13 09:32