主题:空调室外机结冰这么严重是雪种不够的原因吗??
点击:1213 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
nbnbnb1979
空调室外机结冰这么严重是雪种不够的原因吗??
20-06-12 08:03
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
先把空调的室外蒸发器冲洗一遍,然后再上表测雪种压力,修理这玩意必须要工具,就像用万用表修理电路板一样常见。
最后修改:
2020/6/12 8:54:29
20-06-12 08:54
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
少了点制冷剂
20-06-12 09:50
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看不清是粗管结冰还是细管
要是细管那么就是冷媒少了
要是粗管那么就是冷媒多了
还是结合实际情况判断吧
也有可能散热不好导致结冰
20-06-12 10:44
4楼
编辑
引用
管理
646270767
看图感觉应该是冷媒少了的情况,建议从加液阀处进行抽真空并加注适量冷媒。
20-06-12 10:55
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
室内机太脏了,先清洗室内蒸发器
冰都结到外机了,冷媒能缺多少?
冷凝水少,出风不凉,再看室内机进管处也是一坨冰包裹
20-06-12 11:01
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
粗细能分出来了吧
20-06-12 11:19