登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求教三菱Q回原点问题

点击:1276 回复:9

三菱QD75P4定位模块,它的原点回归完成标志位是哪个呢,就像FX系列M8029这种信号,原来以为是X14,X15,X16,X17这些定位结束标志位,测试后发现好像不是,有没有知道的,求解答一下
20-06-09 15:31
参看对应的监控缓冲区
附件 2.jpg
20-06-09 16:37
Md.31具体说明
附件 2.jpg
20-06-09 16:39
好的,谢谢版主
20-06-09 22:00
另外我还有个问题,回原点采用计数式2回零点,好像感觉靠近零点比较近的时候和靠近零点比较远的时候回零点,回到的位置不一样,有一点点误差,因为我的是步进电机,比较硬件的情况,好像只能选择计数式2方式回原点,版主有什么能教我的吗
20-06-09 22:05
附件 89C3E22D-743E-4172-8911-392DB5E9C727.jpg
20-06-09 22:06
步进没有零点信号,那就用只要近点狗信号的回归方式。
20-06-09 22:48
版主,用计数式会不会出现不准的情况呢?
20-06-10 00:13
Q75系列定位模块,我都是直接访问缓存,那里面啥都有
建议发帖者仔细看看该模块说明书资料
20-06-10 11:32
直接用模块的缓存。。
附件 11捕11获.jpg
20-06-11 14:47

工控新闻