主题:三菱FX3U控制三菱伺服J3—10A绝对模式

点击:904 回复:2

新手一枚,请教各位大神,最近新学做的伺服控制绝对模式,但是每次断电后,在再开机还是得先回原点操作,伺服控制器也没有报警25或者ABS读取超时警告E5,不知道是啥原因,线路连接对比了说明书也是对的
20-06-07 13:41
PA03  改成1      加电池
20-06-28 20:33
用的专用指令ABS读取的吗?
绝对位置的接线是否正确,这个要连续用到PLC的3个输入点和三个输出点和驱动器对应信号连接。
20-06-28 21:59