主题:300模块求教

点击:627 回复:5

请教一下:6ES7314-6EH04-0AB0与CPU314C-2DP的区别,谢谢!
20-06-07 10:36
不同点:
6ES7 314-6EH04-0AB0
支持ProfiNET设备,可以做以太网通讯,内置以太网接口。
Good Luck~
20-06-07 12:26
使用中可以互换吗?
20-06-07 17:48

引用 wenming777 在 2020/6/7 17:48:03 发言【内容省略】

你需要更改硬件组态,并删除以太网方面的设置以及Profinet的组态和程序应用才能替换。
Good Luck~
20-06-07 18:00
如果原来用的314-2DP,现在换成6ES7 314-6EH04-0AB0,需要改动哪些?谢谢!
20-06-07 18:25

引用 wenming777 在 2020/6/7 18:25:12 发言【内容省略】

修改硬件组态,然后下载。
Good Luck~
20-06-07 18:44