如维纶TK6071IQ触摸屏数值元件,输入100,PLC存储器值为50。触摸屏输入200,PLC存储器值为25。反比例关系
最后修改:2020/6/4 15:12:05
20-06-04 15:03
PLC去处理不就得了
20-06-04 15:40
这个在PLC里面好处理一点。以输入100,PLC存储器值为50为基准,输入增加多少倍,输出就缩小多少倍。
输入值/100=比例数
50/比例数=输出数
20-06-04 16:49
对的,现在又是对变频器控制频率,触摸屏直接通讯变频器改变变频器频率。触摸屏输入1000,变频器为50HZ.想触摸屏输入2000,变频器为25HZ.反比例
20-06-05 21:27
附件 O%9~HTAP~4MN}39_F$J3}UF.jpg
宏指令 将360000改为你要50000 getdata读取地址触摸屏输入地址,setdata写入地址改为变频器对应地址即可
最后修改:2020/6/6 11:58:40
20-06-06 11:53
反比例,只能自己写宏了,等比例可以设置,你这个不行
20-06-06 20:49
看样在没有plc时,触摸屏与变频器之间不能实现反比例频率控制了
20-06-07 19:44
写宏就可以控制!
20-06-07 20:58

引用 HEIDELBERG88 在 2020/6/6 11:53:05 发言【内容省略】

你以为这个是在plc里面写的吗?看来楼主没有用过宏指令才会这么说。
20-06-08 07:51