点击:987 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
蜀中之首
二台空压机,居然二个结果,老司机看一眼得出结论
你能得出结论吗
最后修改:
2020/6/3 14:47:27
20-06-03 12:44
1楼
编辑
引用
管理
towngas
刚拿驾照没看出来,是那根零线吗?(四线制和五线制供电)
20-06-03 13:08
2楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
上图蓝线没接
20-06-03 13:16
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
相序不一样吧?
20-06-03 13:29
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
电源相序不同。
20-06-03 13:33
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
图一没有接地线
20-06-03 16:09
6楼
编辑
引用
管理
82252031
左下角,蓝色线,上图没接,下图有接。
电源进线相序不同,估计一台方向反了,电机接线端子6根电缆不知如何调相,直接在电源侧调相。
对于那个穿心互感器(或保护器)我有些好奇,星接时二次电流侧会不会抵消,角接时又会如何?
最后修改:
2020/6/3 16:58:45
20-06-03 16:53
7楼
编辑
引用
管理
光
三项四线,两台相序不同,还有其他的吗?第二个应该也是零线有拉过去,不过剪短了包在里面了吧。
20-06-03 17:25
8楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
蓝色是零线,图一没有接,图二接了
20-06-03 18:00
9楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
停工二年项目,无图纸,线路基本接完,控制使用硬件很牛
进线5线,星角启动,相线看似二人接入,零线未接(图2实际未接,视觉假象),变压器隔离
结果就是一个空压机正常启动,一个报警电机反转
20-06-03 18:06