例如一GGD柜,电机功率45KW,对应电流大约90A,那么最好的应该是配置200A的电流表,量程的一半,应该读数最准确吧。
可发现电机启动瞬间,哪怕软起动,电流都最少在300A左右,真真地看着爆表,目前是没有问题,不知道后期会不会出问题呢?
大家是怎么选择的呢?
20-06-03 07:45
量程可以适当选大点,譬如正常显示在1/4位置,不然经常启动冲击会打坏指针的
20-06-03 08:11

引用 towngas 在 2020/6/3 8:11:47 发言【内容省略】

量程大了也有影响,互感器配比大了,如果配套电能表的话,发大倍数越大,应该准确度越低吧?
20-06-03 08:28
电机启动瞬间充表经常见到,应该算是正常吧,或者说表本身就有这样的功能。
20-06-03 08:43
用数显电流表呢。
20-06-03 09:11
配数字的不OK了
20-06-03 09:12

引用 gk_0 在 2020/6/3 8:28:53 发言【内容省略】

使用同等变比的大量程表,放大一倍,这么大功率的电机没人会在乎3-5A精度的
20-06-03 09:19
我一般选正常运行时电流在1/2-2/3量程之间,启动打针很正常啊,我们已经打了不知道多少次了表情
也可以用数显,但缺点就是如果在观察电流变化的过程中,反应有迟滞,跟不上节奏啊。
20-06-03 09:31
对的,数显的还不用老考虑量程的问题,主要缺点就是反应慢,就算反应快,眼睛都看不过来,不如指针式明显,要不然现在还很多人在用指针式万用表呢
20-06-03 12:01
老是出现指针打满然后回落这样时间长了也会影响精度的!
是不是换个量程大些的?毕竟这种大电流的电流表精度要求没有那么高吧!
看指针远近高低或者左右位置不一样都会出现看到的指针指示值不一样的!
20-06-03 16:36

上一页下一页