主题:Q系列PLC模拟做一个两点方程,编译故障。
点击:692 回复:3
楼主
管理
拍案不再惊奇
本人没用过三菱GXWorks2软件,先用模拟学习,做了一个两点方程FB(应该可以用函数的),但一直报错,请教各位老师,到底哪里错了(图片见楼下)?
图1:新建FB
图2:接口参数
图3:计算
图4:调用
图5:实例
图6:编译结果
最后修改:
2020/6/2 16:44:49
20-06-02 08:38
1楼
编辑
引用
管理
拍案不再惊奇
20-06-02 08:38
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
拍案不再惊奇
在 2020/6/2 8:38:48 发言
【内容省略】
为你的引脚输入变量正确定义标签名以及数据类型!
Good Luck~
20-06-02 09:24
3楼
编辑
引用
管理
拍案不再惊奇
谢谢大侠!!!当时想当然的认为 D0 格式的会自动辨识为实数,图方便就没有定义了,谢谢。