主题:Q系列PLC模拟做一个两点方程,编译故障。

点击:692 回复:3

楼主
本人没用过三菱GXWorks2软件,先用模拟学习,做了一个两点方程FB(应该可以用函数的),但一直报错,请教各位老师,到底哪里错了(图片见楼下)?
图1:新建FB
图2:接口参数
图3:计算
图4:调用
图5:实例
图6:编译结果
最后修改:2020/6/2 16:44:49
20-06-02 08:38
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
附件 5.jpg
附件 6.jpg
20-06-02 08:38

引用 拍案不再惊奇 在 2020/6/2 8:38:48 发言【内容省略】

为你的引脚输入变量正确定义标签名以及数据类型!
附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture2.jpg
Good Luck~
20-06-02 09:24
谢谢大侠!!!当时想当然的认为 D0 格式的会自动辨识为实数,图方便就没有定义了,谢谢。