主题:台达VFD3150C43A变频器空载运行报RYF
点击:2466 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
731188785
台达VFD3150C43A变频器空载运行报RYF(电源电磁开关错误)
20-05-30 20:39
1楼
编辑
引用
管理
lvpretend
充电部分是使用的SCR还是接触器?接触器的反馈触点信号是否正常?
20-05-31 10:58
2楼
编辑
引用
管理
lvpretend
多来几张内部高清大图,看看台达C系列大功率内部做工、用料、结构设计。
20-05-31 11:00
3楼
编辑
引用
管理
731188785
接触器的反馈触点是正常的(常闭触点)。
20-05-31 12:49
4楼
编辑
引用
管理
lvpretend
沿这个线查。
20-06-01 16:26
5楼
编辑
引用
管理
731188785
谢谢了已修好,是主板上接触器辅助触点检测集成块坏了。
20-06-03 21:17
6楼
编辑
引用
管理
心有灵犀GMSZ
什么芯片?能不能告知一下
21-05-12 19:50
7楼
编辑
引用
管理
731188785
LVC07A【74LVC07A 六路缓冲缓冲器】{11脚和7腿对地击穿短路}。
21-05-24 15:49
8楼
编辑
引用
管理
1326893350
有始有终!有结果!支持楼主!
21-05-25 10:54